而且,在风扇停止以后,声音也会不时出现几次,然后才完全消失。是什么原因?有什么办法吗?
他 他乡新起点 2,882 2014-12-29 #4 昨天给一家刚解决这个问题,严格说只是缓解了!属于管道安装的不好,固定的距离相隔太远,管道过于粗大,铁皮在风机启动时由于风力作用而往外涨引起响声,所以我分析了一下电路,发现风机的接线是接到最高转速的,我试着把风机的转速接线接到低转速,结果就好了很多,响声没有了,这可能是个个案,彻底解决还是要重新把里面的风道固定好,不要让他来回鼓动!
昨天给一家刚解决这个问题,严格说只是缓解了!属于管道安装的不好,固定的距离相隔太远,管道过于粗大,铁皮在风机启动时由于风力作用而往外涨引起响声,所以我分析了一下电路,发现风机的接线是接到最高转速的,我试着把风机的转速接线接到低转速,结果就好了很多,响声没有了,这可能是个个案,彻底解决还是要重新把里面的风道固定好,不要让他来回鼓动!
B bingshankou 4,922 2014-12-29 #5 不是风机转动时有声音,是风机停下来后管道有声音,而且明显晚上发生的次数多,白天甚至听不到。我以为是热胀冷缩的。 这也是管道位置的问题吗?
husky2015 309 2014-12-29 #6 moonhigh 说: 而且,在风扇停止以后,声音也会不时出现几次,然后才完全消失。是什么原因?有什么办法吗? 点击展开... 今年八月在列治文一客户家遇到跟你描述一模一样的案例。他家安装完空调后,风机停转两三秒后,风管传来一声闷响,白天还好,晚上声音随air duct管路传到整个house,刚好这客户处女座有点神经质,所以不依不饶一定要解决
moonhigh 说: 而且,在风扇停止以后,声音也会不时出现几次,然后才完全消失。是什么原因?有什么办法吗? 点击展开... 今年八月在列治文一客户家遇到跟你描述一模一样的案例。他家安装完空调后,风机停转两三秒后,风管传来一声闷响,白天还好,晚上声音随air duct管路传到整个house,刚好这客户处女座有点神经质,所以不依不饶一定要解决
husky2015 309 2014-12-29 #7 后来发现暖炉送风管有一片区域在风机运转的时候是鼓起来的,风机停了后大约三秒,那片区域缩回去,同时发出砰的一声闷响。分析可能是刚在里边安装了的空调蒸发器把风路给阻碍了。 解决办法很简单,剪一长条s cleat,用手钻固定在鼓包区域,多打几个钉,再开关风机细听,问题解决。 当然这是个土办法,西人tech有专门仪器测风压流速的,那个可以治本。
后来发现暖炉送风管有一片区域在风机运转的时候是鼓起来的,风机停了后大约三秒,那片区域缩回去,同时发出砰的一声闷响。分析可能是刚在里边安装了的空调蒸发器把风路给阻碍了。 解决办法很简单,剪一长条s cleat,用手钻固定在鼓包区域,多打几个钉,再开关风机细听,问题解决。 当然这是个土办法,西人tech有专门仪器测风压流速的,那个可以治本。
飞 飞奔的天蝎 453 2014-12-29 #10 说的是开暖气的时候吗?我家的也是,暖气一启动,家里就呜呜呜呜的响,停下来马上就很静,以前在Edmonton的房子就没有这个问题,现在这个是快20年的房子,请问上面懂行的几位,如果要解决这个问题,大概需要多少费用?
说的是开暖气的时候吗?我家的也是,暖气一启动,家里就呜呜呜呜的响,停下来马上就很静,以前在Edmonton的房子就没有这个问题,现在这个是快20年的房子,请问上面懂行的几位,如果要解决这个问题,大概需要多少费用?
husky2015 309 2014-12-29 #11 飞奔的天蝎 说: 说的是开暖气的时候吗?我家的也是,暖气一启动,家里就呜呜呜呜的响,停下来马上就很静,以前在Edmonton的房子就没有这个问题,现在这个是快20年的房子,请问上面懂行的几位,如果要解决这个问题,大概需要多少费用? 点击展开... 噪音往往跟房屋风管设计缺陷或机器选型不当有关。 比方说你家房子的通风系统对应的暖炉风机为1200cfm,现在换新炉子风机2000cfm,送风量多了但风管尺寸不变就会有噪音。还有就是原先builder设计的通风系统就有缺陷。 黄页上找本地商誉好的暖通公司看看,几个人的草台班子就算了,这种问题往往就是这类路边游击队搞得。 老话说,三分产品质量,七分设计安装啊。
飞奔的天蝎 说: 说的是开暖气的时候吗?我家的也是,暖气一启动,家里就呜呜呜呜的响,停下来马上就很静,以前在Edmonton的房子就没有这个问题,现在这个是快20年的房子,请问上面懂行的几位,如果要解决这个问题,大概需要多少费用? 点击展开... 噪音往往跟房屋风管设计缺陷或机器选型不当有关。飞 飞奔的天蝎 453 2014-12-30 #12 husky2015 说: 噪音往往跟房屋风管设计缺陷或机器选型不当有关。 点击展开... 谢谢,很专业的回复,看来的找人看看,希望有救
husky2015 说: 噪音往往跟房屋风管设计缺陷或机器选型不当有关。husky2015 309 2015-01-01 #14 moonhigh 说: 如果对声音可以忍受,不管它有没有什么问题? 点击展开... 只要不是什么异常的机械噪音,送风时有点声音没太大关系,当然前提是你要先排除风管堵塞的可能。
M moonhigh 858 2019-10-25 #15 他乡新起点 说: 昨天给一家刚解决这个问题,严格说只是缓解了!属于管道安装的不好,固定的距离相隔太远,管道过于粗大,铁皮在风机启动时由于风力作用而往外涨引起响声,所以我分析了一下电路,发现风机的接线是接到最高转速的,我试着把风机的转速接线接到低转速,结果就好了很多,响声没有了,这可能是个个案,彻底解决还是要重新把里面的风道固定好,不要让他来回鼓动! 点击展开... 这个风机的接线好接吗?在什么地方?现在声音越来越大了,像金属的击打,严重影响睡眠了。我都想把drywall打开看看了。
他乡新起点 说: 昨天给一家刚解决这个问题,严格说只是缓解了!属于管道安装的不好,固定的距离相隔太远,管道过于粗大,铁皮在风机启动时由于风力作用而往外涨引起响声,所以我分析了一下电路,发现风机的接线是接到最高转速的,我试着把风机的转速接线接到低转速,结果就好了很多,响声没有了,这可能是个个案,彻底解决还是要重新把里面的风道固定好,不要让他来回鼓动! 点击展开... 这个风机的接线好接吗?在什么地方?现在声音越来越大了,像金属的击打,严重影响睡眠了。我都想把drywall打开看看了。
M moonhigh 858 2020-12-24 #19 zllg1227 说: 周围打进去有一种泡沫几分钟后变成固态支撑风管 点击展开... 找到有响声的地方,然后在墙壁打开一个洞,往里面打泡沫吗?