house地下室的小水井是干啥的?

今天去看house,发现house地下室有个小水井,房主说是收集路上和草坪的水的,然后水井里面有个泵,再把水抽出去。

有人知道这个水井有必要用吗? 为什么大部分房子都没有呢?:wdb2::wdb2:
 

sofia

我的生活我做主
新房有旧房没有,这样地下室就不会发水了,不过得注意如果泵坏了或者停电的话就容易发水了。
 
非常重要!!
 
pump pit
因为footing外侧是一圈french drain, 用于排除房顶或者地表的雨水,当雨水较大管道来不及排出的时候就会渗进地下室,水泵可以通过这个坑将渗入的雨水排出。:)
是否有这个东西取决于屋子所在的地势和地区降水量。
 
pump pit
因为footing外侧是一圈french drain, 用于排除房顶或者地表的雨水,当雨水较大管道来不及排出的时候就会渗进地下室,水泵可以通过这个坑将渗入的雨水排出。:)
是否有这个东西取决于屋子所在的地势和地区降水量。

谢谢,看的是st catharines的房子。
 

sofia

我的生活我做主
谢谢:wdb19:

不过,难道有这个东西还是好事?:wdb2:
那当然,有条件的有双泵,一个是插电的一个是蓄电池的,双保险。
 
我不清楚它的工作原理,但肯定不用你手动开。但我说的是自发电系统很重要,就是这里停电,那里自发电系统就开始工作才能防止水倒灌。双泵防范的是一个不工作了,还另一个,双保险
 
没有的就不好么?老房子为什么没有呢?

应该是比较新的地方法规要求的 http://winnipeg.ca/ppd/pdf_files/sumppump.pdf 老房子建造时法规没有要求所以没有。

这个水泵的作用,是雨太大时,城市下水道的水位有时会高于地势较低的房子地下室的地面。这时地下室的地漏不但不能往屋外排水,而且下水道的水还会倒灌进地下室。新法规要求新建的房子在地漏边上安装一个有水泵的水井,当地漏的水位接近地下室的地表时,水会留进水井,然后由水井里的潜水泵自动排出地表,如下图。

所以这个水井应该是只有好处没有坏处的。

其实防止下水道的倒灌的最好方法,是买地势较高的房子。因为下大雨城市下水道饱和倒灌时,水肯定是从地势低的房子排水口开始。

 

sofia

我的生活我做主
这个不准确吧,厕所等的污水是直接进污水管道的,这个就是排地下渗水的。
我在温哥华更换过很多的这种水泵及控制系统!屋里的大多是污水泵,洗脸池厕所灯污水排到这里再由泵排到外面市政污水处理管道里!屋外的沙井主要是接地表水,防止雨水过大造成地下室被淹!经常检查和定期更换很重要!
 
暴雨的时候,或者化雪(天气骤热而化雪)的时候,
地下室的地面由于地势低于草坪地面,重力作用下,水会沿墙壁渗进来 导致地下室积水。
房子周围加了一圈过滤瓦或者细石堆一样的东西(weeping tile),水会通过这个多孔介质有规律的渗入, 并配有专门的走水通道,一部分水会进入下水管排走, 多余的是会暂时存放在地下室内的那个井里,井里配有泵(sump pump),当水井的水液面过高时候,泵会将水抽到房顶的雨水管,然后雨水管会将这部分多余的水在此排到地面。 排到地面的水一部分会流到街上,一小部分会继续渗入weeping tile,周而复始,直到全部水排光。

抽出水的速度一般要快过沙堆(多孔介质)渗入水的速度, 出的多,进的少,也就是说这个泵能控制水井的液位不至于过高。

当然,如果是像13年卡尔加里发山洪的那个水量,这个泵肯定是无法圆满完成任务的。

以上的这个看图猜题正确吗?

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.

Similar threads

顶部