用好安省节能补贴,免费升级家里的自动温控器

catorclie

小猫是头熊
您好!我买完这个温控器了,可家里同一品牌的温控器太老了,我打开后都不知道您所说的c wire,G wire.能否帮看一下?谢谢!浏览附件479716 浏览附件479718

你这个看着像 Heat Only 的机械式温控器, 和我房车里的暖气炉用的差不多。应该是两根线的系统。 请问, 你这个温控器, 同时控制空调吗?家里的暖气炉, 是什么样子的?用GAS吧?
 
你这个看着像 Heat Only 的机械式温控器, 和我房车里的暖气炉用的差不多。应该是两根线的系统。 请问, 你这个温控器, 同时控制空调吗?家里的暖气炉, 是什么样子的?用GAS吧?
用gas,但只控制暖气炉。暖气炉也很老了。15095527580171792806413.jpg
 

catorclie

小猫是头熊
用gas,但只控制暖气炉。暖气炉也很老了。浏览附件479719

这就容易理解了。 这样的温控器, 实际上就是个机械开关。 两根线, 一根儿带 12/24V电, 另一根是地线。 中间的水银系统,是机械测温的, 当温度低的时候,水银系统平衡会倒向一端,链接这两根线,像个开关,送电进你的暖气炉,让它开始工作, 既不调整风扇速度,也不控制其它功能,就是个机械开关。

在这样的设计下,你是不需要四线的温控器的,(像T5)这样的。 需要的是 Heat Only 的两线温控器。机械式的就像你现在这样,纯机械控温开关,温控器本身运作没有电力需求, 自然也就没有 C wire (那是给温控器供电的线)。

要是新款电子的两线温控器,我正好给房车换了一个 (为了实现温度的精确控温, 机械式调节温度的误差比较大+-5 度, 导致你能源消耗增大)。电子式是电池供电的, 同样接现在两根线就行。 T5 看来不兼容你的系统。你也许要换暖气炉才能用到它的功能,有control board的 ,但没这个必要)。

我推荐你用下面的 Honeywell温控器, heat only model。 电子控温, 精确控制温差,电池供电。我的房车里现在用这个, 简单但是很有效。供你参考。只是不能用这个 Rebate了。下面的这个也在打折,我房车里用的不错。

https://plumbingonline.ca/products/honeywell-th1100dv1000-u

upload_2017-11-1_12-33-45.png
 
最后编辑: 2017-11-01
这就容易理解了。感谢!本来是要换掉这个老古董了。看来我是先买鞍后买马啦哈哈。无论如何谢谢啊
 
自己做一根儿。就是平常的电线,硬芯儿的那种,用钳子看好长度绞断,两头儿的塑料皮用钳子剥掉一部分,就行了。

正常的硬芯儿电线, Canadian tire或者 Homedepot 都有。不过这个 T5 温控器,包装里就有一根儿,好好找找。只要长度够,用它就行。我的就是用的它,在地下室暖气炉里,连接 G 和 Yconnector 。
说明书说不用装跳线,我原来的也是四根线已经转好了。就是不明白你们说的暖炉装C 和Y那个什么东西
 

catorclie

小猫是头熊

那也许就是你的系统比较特殊了,或者以前装暖气炉的时候就跳过线了。祝贺你。 你的温控器, 背板上应该有五个用灰色颜色标明的接线的 connector , 你只有四根线对吧?那么你哪一个connector 上, 没有接线呢?屏幕要亮了,说明 C connector 上一定接了线,因为那是供电线。你以前的温控器(假设四线的, 有电池供电吗?)
 
以前的就是四根,有接C。绿线。原来跳线接在RC和R上。T5 说明书说接在R就行了不用跳线
 

catorclie

小猫是头熊
以前的就是四根,有接C。绿线。原来跳线接在RC和R上。T5 说明书说接在R就行了不用跳线

那就应该是你没有Y线, 那个是控制空调启动风扇的线。你是一个四线有C的暖气炉系统,以前温控器就是有 C 供电的, 不是电池。 R和RcT5 确实不需要跳线了。 不知道猜的对不对。
 
从能源节省的角度上看,wall insulation upgrade 会有好效果,如果你的房子年头儿比较长,用的保温棉不太“保温”和“隔热”。 但是这个是大工程,要拆掉房子的 drywall 的。 估计省的那点儿 rebate 还不够你收拾房子的零头儿呢。

另一个其实不是纯省能源。而是如果你车库上面有房子还有人住的话,Exposed floor insulation 会让那个房间变得更温暖舒适一些。

这是我的个人看法,你可以选择 Exposed floor insulation 。如果有需要的话。

可以再听听别人的观点,选择最适合你的方案。
Wall insulation 要花多少钱 感觉隔音不好 飞机声音很大
 
您好!我买完这个温控器了,可家里同一品牌的温控器太老了,我打开后都不知道您所说的c wire,G wire.能否帮看一下?谢谢!浏览附件479716 浏览附件479718
我倒觉得你这2线的机械温控器,应该也能装这个wifi的T5。你这2根线实际上就是R和W,如果原来的线还有备用线,再接一根C线就可以了。G和Y你可以不用接。
 
请教另一个问题, 安省给1600 的铺贴, 但必须选择升级以下项目中的两项, 请问除了Attic insulation, 以下还有哪项值得升级? 谢谢!

- Basement wall insulation upgrade

- Wall insulation upgrade

- Exposed floor insulation

- Air sealing

- Drain Water Heat Recovery System

- Air Source Heat Pump
谢谢!
 