装的时候把furnace的电源关了先,其他的不用关吧? 为了安全,理论上还应该关掉空调的电源(在家里的总变电箱上)。但是现在天气温度这样,空调起不来,所以无所谓。
C catorclie 小猫是头熊 22,158 2017-11-02 #61 CYY 说: 装的时候把furnace的电源关了先,其他的不用关吧? 点击展开... 为了安全,理论上还应该关掉空调的电源(在家里的总变电箱上)。但是现在天气温度这样,空调起不来,所以无所谓。
C CYY 1,977 2017-11-02 #62 catorclie 说: 为了安全,理论上还应该关掉空调的电源(在家里的总变电箱上)。但是现在天气温度这样,空调起不来,所以无所谓。 点击展开... 明白了,多谢。准备明天试一下。我家四根线,油管上有一个专门的C线的解决方案,明天试试。
catorclie 说: 为了安全,理论上还应该关掉空调的电源(在家里的总变电箱上)。但是现在天气温度这样,空调起不来,所以无所谓。 点击展开... 明白了,多谢。准备明天试一下。我家四根线,油管上有一个专门的C线的解决方案,明天试试。
C CYY 1,977 2017-11-04 #63 catorclie 说: 为了安全,理论上还应该关掉空调的电源(在家里的总变电箱上)。但是现在天气温度这样,空调起不来,所以无所谓。 点击展开... 根据你的帖子顺利装好。谢谢!就是发现这款没有湿度显示。不过已经很好了q
catorclie 说: 为了安全,理论上还应该关掉空调的电源(在家里的总变电箱上)。但是现在天气温度这样,空调起不来,所以无所谓。 点击展开... 根据你的帖子顺利装好。谢谢!就是发现这款没有湿度显示。不过已经很好了q
alanzjh 不是砌墙是拆墙! 368 2017-12-13 #65 @holdon 是的, G改C 后就没有单独控制风扇的线了, 因为这根线被挪去供电了。 如果风扇控制非常重要, 最好重新拉一根网线, 从炉子布到温控器。 标准以太网线 有8根芯,足够用了
Y ytghcmh 822 2017-12-15 #66 alanzjh 说: 和 GreenON Installations program 不是一个项目, GreenON 是免费送你一个温控器, 数量限定,目前大概排队到明年下半年。 点击展开... 请问楼主,接到GreenON 的邮件,告知会有人联系上门,但是想确定以下三种温控器,哪种比较好呢?谢谢! ecobee3 lite Honeywell Lyric™ T6 Nest Thermostat E
alanzjh 说: 和 GreenON Installations program 不是一个项目, GreenON 是免费送你一个温控器, 数量限定,目前大概排队到明年下半年。 点击展开... 请问楼主,接到GreenON 的邮件,告知会有人联系上门,但是想确定以下三种温控器,哪种比较好呢?谢谢! ecobee3 lite Honeywell Lyric™ T6 Nest Thermostat E
alanzjh 不是砌墙是拆墙! 368 2018-01-07 #71 Nest 是智能温控器的标杆, 出品时间也最久,支持的标准和兼容控制设备厂商包括 Apple , Google ,Amazon 也最好。 未来扩充潜力比较大。
T tianyu4158 282 2018-01-08 #73 sunny98 说: 同问,已经安装好了Lyric T5并且拿到了100元的回扣,现在GreenON也来邮件了,请问可以再安装一个吗?谢谢! 点击展开... 这么快就拿到100啦?大概一共多少天呀?
C catorclie 小猫是头熊 22,158 2018-01-08 #75 sunny98 说: 忘了,好像有1个多月吧,反正自动打到燃气帐单里了。 点击展开... 我的也是。直接从12月份账单儿CR了。