这算是回应上次发贴的结果吧!让这么个小小事有始有终。
上一贴说到偶尔发现在地下室烟囱底下有水滴落,长发哥等网友纷纷留言提供各种意见以及经验建议,在此表示一并感谢!
屋顶或者外墙渗漏水,不管,只会越来越糟,挺讨厌的,而且问题挺难发现的。所以,在听了几位网友的建议后,我还是谨慎的打电话给一个在邻居做过屋顶(地下插个小牌子)的屋顶安装公司。过两天,一个肤色偏黑的印度三哥开车带长梯子过来,上屋顶绕烟囱转了一圈,看了大概5分钟就下来了。说应该是烟囱flashing too old problem, subject to change chimney flashing, cost around $1500. 我上屋顶看了一遍,确实有点老,应该是上次换屋顶的时候没有换烟囱flashing, 但是,从表面上也看不出来烟囱flashing有渗漏水的迹象。关键是印度三哥说冬天经常下雨不是太合适换烟囱flashing,得选择有几个晴天的日子另约。完了,印度三哥收了个inspection fee就走了。
有点不甘心,我借邻居的长梯子拿着买的roof sealant 在烟囱和屋顶交接处看到小孔有点可能渗漏水的地方打上roof sealant,还把顶部的金属烟囱帽用两个黑色垃圾袋绑死死的,除了侧面两小通风口,再没啥孔洞了,看着应该保险了吧?
谁知道,过两天一场大风大雨,烟囱底下还是有水滴落,第一次维修失败了。最后,想起一个维修很有经验的朋友,把我在屋顶几个面拍的照片发过去给他诊断一下。
浏览附件648771
他开始也说到烟囱flashing 表面有点生锈但不确定是否有漏水,反而,他提醒我注意检查那个在屋顶檐口下面的金属格栅烟囱小通风口,是否有渗漏水进去。拿开金属格栅后就是下面这个东东(能看到里面明显的渗水迹):
行家一伸手,便知有没有。说得没错啊! 就想到看屋顶以上部位,我怎么就没想到在屋顶檐口下面2尺的烟囱小通风口会渗漏水呢???
找到问题相当难,找到问题后的解决方案就容易得多了,把金属格栅钉好,在四周用silicone 打上就OK 了。我还在屋顶檐口和烟囱交接处用黑沥青泥垒高,尽量不让雨水往通风口位置流下。
这后来一个多礼拜,无论刮风下雨,都未见有任何水滴落下,证明烟囱维修工作完满完成,漏水之痛暂告一段落。
最后编辑: 2021-01-11