GFCI是一个漏电保护插座,当有电器插在这个插座中的时候,如果这个电器漏电,他才会跳闸,如果你没有插入电器,只是想测试一下这个插座是否有漏电保护,可以按下TEST,按下以后插座就没电了,这个测试实际上是模拟你的电器漏电了,检测一下插座是否会跳闸而已,需要按下RESET按钮才恢复供电,请问你的TUB是插在这个插座上的吗?如果不是,而是你的那些开关中的某个跳闸,那么应该是负载电流已经超过15A,时间长了就会跳闸,那么你要看看你的TUB的电气功率到底是多大,计算一下它的电流或者用钳形电流表测试一下工作电流是多大?如果大于15A,这个回路供电容量要重新考虑改了!如果电流没有超过15A,就要看看是否在加热几个小时之后由于加热器或者电缆出现问题而使得电流加大并超过15A,那就要对加热器要检查,或者更换电缆来解决!
跳闸的地方就是在一溜空气开关里控制HOT TUB的位置。这个插座的确是GFCI,HOT TUB是和MONTHLY TEST的装置连在一起的。不过之前我从没去注意过,也从没按过那个TEST BUTTON,那么如果这个开关跳闸的话是不是指定就是HOT TUB 有漏电问题?或者可能其他任何电器之一?!
如果按TEST键,是不是哪个电器有问题哪里的空气开关就会跳闸(我没敢瞎弄)?务请原谅我外行人说外行话
厨房里的插座按新的CODE标准是上下插座不是同一根火线的,这样的话上下插座可以分别插上不大于1800W的电器,但是如果是老房子,可能还是同一根火线,那么你在同一个插座或者相邻插座插入两个电器的总功率超过15AX120V=1800W的时候开关就会跳闸!即使这样为了保护你的电线,希望不要用到这个最大功率,最好是额定电流的80%,也就是不要超过1440W最好!还有就是因为一个回路可以同时向12个插座供电,这12个插座的总功率不要超过1440W,如果超过1800W开关绝对会跳闸,请不要在同一回路中同时使用大功率负载!厨房使用微波炉时,如果同时用电水壶烧水,这两个电源马上断电跳闸,这咋办?冰箱和炉子是另外一路电吧,不影响。请帮忙指点应该增加另一路线吗?
下面东方飞龙已经给你答案了!其实不光可以两地控制一盏灯,还可以三地、10地。。。。多地控制一盏灯,这个控制只需要两种类型的开关即可达到目的!这种开关的接线是很有讲究的,电源从那个开关进线路径不同接线方法也不同,那么在被控火线上可能会有多种颜色的线,掌握这种接线方法是电工所必须的基本技能!正是此意,就一个灯两个开关控制它的...怎么接法?
厨房里的插座按新的CODE标准是上下插座不是同一根火线的,这样的话上下插座可以分别插上不大于1800W的电器,但是如果是老房子,可能还是同一根火线,那么你在同一个插座或者相邻插座插入两个电器的总功率超过15AX120V=1800W的时候开关就会跳闸!即使这样为了保护你的电线,希望不要用到这个最大功率,最好是额定电流的80%,也就是不要超过1440W最好!还有就是因为一个回路可以同时向12个插座供电,这12个插座的总功率不要超过1440W,如果超过1800W开关绝对会跳闸,请不要在同一回路中同时使用大功率负载!