自建房子(acreage)图文现场直播喽~

回复: 自建房子(acreage)直播~

真不知道。

我对加拿大民用建筑是完全外行。以我结构工程师的标准看,加拿大的所有house地下室都完全不合格,就那么稀稀拉拉几根钢筋,底板还是薄薄的素混凝土,这怎么行?

但人家这么干上百年了,也没啥问题。

所以我对民用建筑只敢提问题,不敢下结论。

我家basement墙是横着15mm,竖着10mm的rebar,横竖都是16” on center,高工同志觉得怎样?
 
回复: 自建房子(acreage)直播~

Have you checked with your inspector? To me, 64'' is too shallow. Hopefully you don't have heave problem in the future.

I have never designed residential buildings in Saskatchewan. For industrial structures, normally we require a minimum depth of 2.8m or so.

Anyway, check with an inspector or a professional engineer specialized in residential buildings.

顺便帮我查查Estevan和Regina的Frost Line Depth各是多少呗?
 
回复: 自建房子(acreage)直播~

我家basement墙是横着15mm,竖着10mm的rebar,横竖都是16” on center,高工同志觉得怎样?

从力学上将,墙受外压力,应按悬臂构件考虑,所以竖向钢筋应该是主要受力钢筋,水平钢筋是分布钢筋,你这好像弄反了吧。

另外,从钢筋位置看,真正的钢筋混凝土构件中,钢筋都放在接近表面的位置,所以需要双层双向钢筋。

所以,结论是不怎么样,但大家都这么做,想必也没问题。人家block的墙也没倒嘛。另外,你这墙入土深度这么浅,不放钢筋也不会倒。

PS:要在中国,结构工程师这么设计混凝土墙,注册证书肯定保不住。
 
NND,看了好几个图纸都是竖着的细。
 
回复: 自建房子(acreage)直播~

自己可以建房吗?不是得先审批,再找有LICENCE的公司建吗?要用什么工具?工具从哪儿买呢?不好意思,问的有点菜哈
 
回复: 自建房子(acreage)直播~

自己可以建房吗?不是得先审批,再找有LICENCE的公司建吗?要用什么工具?工具从哪儿买呢?不好意思,问的有点菜哈

找有license的公司建只是为了贷款容易。你要是现金流够的话,自己就可以。
 
回复: 自建房子(acreage)直播~

顺便帮我查查Estevan和Regina的Frost Line Depth各是多少呗?

刚才漏看你这个问题了。这个我还真没有看到规范中有具体规定,因为这个数据除了与地区温度有关外,还与场地土的性能有关,所以不能一概而定。我们做设计是依据geotechnical report来定的。一般来说,萨省中南部取8到9尺就肯定没问题。
 

注册或登录来发表评论

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.

Similar threads

顶部