回复: 天气变冷可家里中央风暖坏了求教
你可以拔下上面的两颗线,等启动时,对接两颗线,燃烧室会立刻点燃并向室内送暖风。但温度到达设定温度自动停止时,必须立刻断开。平时它是自动控制的。如果你不断开的话,可能引起电脑程序混乱。所以你最好叫专业人员来修,导致煤气泄漏就就不好了。
非常感谢。是把黄色和橘黄色两条线从那个pressure switch上拔下来,然后接在一起吗? 我不知道这样做可以吗:
关掉furnace电源,把上面您说的两条线对接,然后开电源,调高温度控制看能不能点火? 如果能,说明是pressure switch坏?
furnace底端有一个circuit board上面的LED,一启动老是三下三下的闪, 我对照说明看了一下,上面说fault description是
pressure switch circuit not closed. Induced draft blower is operating.
和您说的是一样的吧。