天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

家中使用的是一个98年的York stellar furnace。楼上的控制面板是honeywell 的。前几天暖风炉工作正常。昨天突然不工作了。鼓捣了半天没弄好,趁Lowes没关门,先买了个电暖气过夜。

症状描述:
控制面板,调到Heat,Fan设置为Auto, 设置温度比当前室内温度高时,屏幕显示System on。楼下的furnace也有运转的声音,但是出风口就是没有风。

已经做的排查:
1. 上个月刚换的filter,应该不会是filter脏了。
2. Fan设置到on,调到Heat时,出风口有风,但是无热风。
3. Fan设置到auto,调到Cool时,空调运转,出风口有风,是冷风。
4. 给furnace断电,让它休息了10分钟。

请教一下大家,大致有可能是什么问题呢,应该怎么判断是哪里坏了呢。维修费用大概会是多少。有没有可能自己去买个配件换上,但是问题是不知道是那里坏了。

这个炉子是98年的,15年了,有没有必要去换个新的。

先谢了。
网上找了个图片,
 
回复: 天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

嗯,说的有道理。
非常感谢,加声望了。

打开前面的盖子,如果正常,是能看到有明火燃烧吗?
回家后,去检查检查。
 
回复: 天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

顺便说一下,costco,燃气警报器这周特价,$8.00 off,税前31元。昨天怕有危险,就买了一个。
安全第一。

Digital CO Alarm withSelf-Recharging Battery

 
最后编辑: 2013-10-22
回复: 天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

正常应该是点火,就是喷嘴会喷火苗,然后几秒钟后燃烧室开始燃烧,待空气加热后风扇会将热气传到房间。

常见的毛病是点火后不燃烧。可能是温度传感器出了问题。温度传感器是喷嘴前一根针状东西,用来探测火焰燃烧温度。如果传感器出了问题,感应不到温度,控制器会认为点火不成功,为免泄露天然气会切断供气,这样自然不能持续燃烧供热了。

我家上次出了问题就在这里,找人把传感器清洁一下一百几十块钱就解决问题了。建议还是找合资格技师检查是不是这个问题。
 
大致确定了问题,也好找人修理。
 
回复: 天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

哎哟,这么远,那跟你说一下我的看法,希望能帮上你吧。
楼下的furnace也有运转的声音(是不是风机转动的声音,如果是的话,这个应该是ventmoter的运转声音。)但是出风口就是没有风。(这说明1.burner根本没有点火,原因可能是a.前面ventermoter正常运转,但系统没有测到,或者测试的pressuresw坏了了;b.冷凝水管道堵了;c.点火的ignitor坏了了;2.burner点火,但没过几秒它又自己灭了,这种情况有可能是flamesensor有问题,或者其他)
当然还有可能你的furnace主板挂了.

已经做的排查:
1. 上个月刚换的filter,应该不会是filter脏了。
2. Fan设置到on,调到Heat时,出风口有风,但是无热风(可以认为底下的那个大风机没问题)
3. Fan设置到auto,调到Cool时,空调运转,出风口有风,是冷风。
4. 给furnace断电,让它休息了10分钟。

请教一下大家,大致有可能是什么问题呢,应该怎么判断是哪里坏了呢。维修费用大概会是多少。有没有可能自己去买个配件换上,但是问题是不知道是那里坏了。

这个炉子是98年的,15年了,有没有必要去换个新的(如果你动手能力可以的话还可以凑合,要不然我建议换新的,要不然修一次,一不小心就大几百刀去了)。

先谢了。
网上找了个图片,
 
回复: 天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

中效炉子的寿命厂家说明书是15年左右, 可现实中大多数人是用到出问题才换,20-30年的都有。每年检查一下燃烧器有没有穿孔,燃烧后空气中一氧化碳值很重要。
我家的一年前检查过,测算了一下换新炉子的费用需要超过7年以上的燃气费用节省才能收回,索性就没有换。
 
回复: 天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

我家炉子上两周检查的时候说是heat exchanger有裂缝了,就直接给我shut down了,给我挂了个A牌,据说换个exchanger要1,2千,因为之前空调也不工作了,查出氟利昂都漏的差不多了,修也要1,2千。这些都是来检查的技术员说的,不知道是真的修起来这么贵,还是因为想卖我新机器才说这么贵,但是因为之前的空调和炉子都是builder装的,虽然也是高效的,但是已经用了10年了,所以想想还是换了吧,所以干脆就一起换了,蛮贵的。所以如果找专业的人来看,就要做好思想准备他让你换机器,不过15年也挺长时间了,比我家长。不过也有用20几年的。
 
Benny & Tony Lin~地产服务~助您安居
912
回复: 天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

搞定没有哦,要在密市的话就找我啦。

在密市? 把你的联系方式与大名PM我吧, 以后肯定会有人需要你的服务与帮助.
 
回复: 天气冷了,furnace昨天却不工作了。请教一下,

今年我们也是同样的问题,一分钱没花,问题解决!
这是燃气炉很正常的维护。应该是有一个小火苗一直在燃,炉子启动后,喷大量的气,点然整个燃烧室。我家的问题是,小火苗灭了,炉子不点花,只有冷见,看了一下炉子,里要有很详细的说明,怎么重新点。按步就班,搞定!
 
谢谢回复,应该是类似的问题。
趴在炉子前,通过小圆玻璃,往里看,没有看到任何火苗。
 