写写我们超级痛苦修地热暖气的过程--(已剧终)

看到最后我觉得你的减压阀还是有问题,设了15可以去到18,设了10就去到13,好像有什么零件松了不能固定在一个位置似的,另外如你所说不好调,干嘛不换一个呢

说得对,准备请“火星”给我们换一下。找到问题的源头就好办啦。
 
最后编辑: 2014-12-14
看到最后我觉得你的减压阀还是有问题,设了15可以去到18,设了10就去到13,好像有什么零件松了不能固定在一个位置似的,另外如你所说不好调,干嘛不换一个呢
设到10是冷水的时候,我猜会不会加热以后压力会变高?网上有人是这么说的。换这个阀门不太容易,我自己不会。再观察一下看看吧,如果实在不行就换了
老夫的菊花终于可以放松了,哈哈。
哈哈!
 

bbjj

无官一身轻
设到10是冷水的时候,我猜会不会加热以后压力会变高?网上有人是这么说的。换这个阀门不太容易,我自己不会。再观察一下看看吧,如果实在不行就换了

哈哈!
水热后压力是会高的,这是初中物理学的吧,前提是在密封的容器内。不过我对学过的东西没记住多少,错了不要拍我
 
您就是文中的锅炉赵,别问我怎么知道的,我也做IT的,这点逻辑对我来说太容易。

上回你说我的expansion tank 不换,水管要炸,吓得我赶快掏500,结果后面两个管工都说我的expansion tank啥问题没有。

你出力出脑子赚钱俺没意见,靠吓人赚钱就不对啦。

兄弟我花了近一小时的时间写了这个回帖给你科普,您看也不看就来个这样的回复,那我只能呵呵了。
 
最后编辑: 2014-12-14

小和尚

最爱妹的小和尚
只有老式的锅炉才需要使用内循环。如果您近期有更换了新锅炉的话,不应这样piping。

内循环的作用是保护锅炉里面的燃烧器以及铁质热交换器,您的这两样东西破裂的话,整个锅炉会乱成一团糟无法维修,所以就要换新锅炉了(Damage过程中可能发生的危险就另说了)。

一、故障分析

从您描述的情况来看,我判断是您的循环泵1老化需要更换。原因如下:

1、您的循环泵1没有把足够水流速度把水的送到各个zone的分支里。目前的流速只能照顾到离它最近的几个zong,离它最远的zong得不到流速,导致水无法在里面循环,所以就感觉不到热了。
2、内循环关上了,实际上提高了系统的流速,所以你楼上卧室zone管道里的水得以流动,所以重新又得到了热。

3、关掉内循环的问题是热水在系统里流动的时候,温度相对低的水会100%通过锅炉,锅炉就会不停地加热,导致您煤气费账单金额的增加。

4、由于您是老式锅炉,热交换器的流量较小,在您的循环泵1不够力的时候,水速过慢导致锅炉热交换器里水温过高,由于超出了正常工作温度的范围,由于热胀冷缩,铁质热交换器发会发出声音。

5、同样因为水速过慢的原因,导致您系统里水温过高,而水的体积会慢慢随着温度高而增大,在Expansion罐装满了以后,水压就会增高。这是您的压力为什么会从13慢慢增加到20的原因。(当然温度降下来的时候压力还会降下来)

二、建议解决方案:

1:短期考虑:更换循环泵1,把内循环打开,恢复原先的样子。

2、长期考虑:从节省能源花费的角度考虑,在过完冬后,更换新的节能高效能Boiler,可节省老Boiler出现问题的机会成本。

三、需要关注的地方:

1、由于您的系统较为老式,您的地热循环管可能不是抗氧的,也就是说空气分子会不断进入管道。解决办法是每年冬季来临前冲刷循环管放气,以确保没有大的气泡阻止水的循环。建议加装每个zone的用于冲刷管路的独立阀门及Hose-bib)

2、您的文中没有提示到关于锅炉的Temperature & Pressure Relief Valve,建议您检查下这个阀是否能够正常工作,在您的锅炉过热的时候,这个阀应该是会自动放水的。该阀如不能正常工作,请立刻停止使用您的锅炉。

由于没有到现场勘查,以上观点存在局限性,仅供参考,欢迎讨论。

本人在国内也是老IT,现在在加国改行做水管,事实上水管对于IT来说是小菜一碟了,希望能为IT水管佬正名,呵呵。

初看有道理,还请其他业内人士指点。
 
感谢楼主分享经历。
感觉隔行如隔山,有些东西可以通过反复尝试来获取经验,但锅炉类的牵扯到安全问题,自己琢磨很不合适,还是请HVAC的人来做吧。
 
但是我以为减压阀的设置就是控制锅炉内的压力不能超过所设置的值不是吗?和水温有关系吗?
减压阀是单通的。当水压达到标准后它就截至了,挡住外面的水不会进来。可是如果里面的水压升高了,它也没办法把水再吐出来。明白吗?
 
LZ 你不错了,在温哥华可以不少华人维修工,水平可能有差异,花钱总有人给你干。给你说个真实故事:
俺以前有个郊区老房子,几十岁了。锅炉是烧油的,通风系统也是老式的。通过agent找修理工,人家张口$600两个月以后才能来看决定是换是修,$6000换锅炉,还提一堆条件,否则不保证系统正常运行。后来请2个动手能力强的朋友帮忙分析,最后$1300搞定。
 
减压阀是单通的。当水压达到标准后它就截至了,挡住外面的水不会进来。可是如果里面的水压升高了,它也没办法把水再吐出来。明白吗?
现在国内全装修房地暖快成标配了,没啥难度。
而且国内不装减压阀的,这玩意装了又啥用?
压力调整看锅炉压力表和放水阀就行了。
地暖只是个简单闭式循环系统,
天天要补水说明系统漏了。
 
事先没有说好价钱吗?一般是按活收费或按时间计费。

都是什么奇葩客户啊?我车库门也出过问题,问价是包修好100块,也可以按小时。我当时想万一磨蹭4、5小时,我不划算,就选择了包修好。结果是两边的感应器有蜘蛛网阻挡了光路,清理干净后一切恢复正常,前后不到5分钟。我如数付了100块,还感谢他驱车往返2小时来救急。


那还是我的修门师傅比较靠谱,上次也是车库门没反应关不了,电话过去师傅说估计是车库门两边的感应器没对准,让我自己调整一下看看,我一试果然好了,电话感谢师傅半天。
 