只有老式的锅炉才需要使用内循环。如果您近期有更换了新锅炉的话,不应这样piping。
内循环的作用是保护锅炉里面的燃烧器以及铁质热交换器,您的这两样东西破裂的话,整个锅炉会乱成一团糟无法维修,所以就要换新锅炉了(Damage过程中可能发生的危险就另说了)。
一、故障分析
从您描述的情况来看,我判断是您的循环泵1老化需要更换。原因如下:
1、您的循环泵1没有把足够水流速度把水的送到各个zone的分支里。目前的流速只能照顾到离它最近的几个zong,离它最远的zong得不到流速,导致水无法在里面循环,所以就感觉不到热了。
2、内循环关上了,实际上提高了系统的流速,所以你楼上卧室zone管道里的水得以流动,所以重新又得到了热。
3、关掉内循环的问题是热水在系统里流动的时候,温度相对低的水会100%通过锅炉,锅炉就会不停地加热,导致您煤气费账单金额的增加。
4、由于您是老式锅炉,热交换器的流量较小,在您的循环泵1不够力的时候,水速过慢导致锅炉热交换器里水温过高,由于超出了正常工作温度的范围,由于热胀冷缩,铁质热交换器发会发出声音。
5、同样因为水速过慢的原因,导致您系统里水温过高,而水的体积会慢慢随着温度高而增大,在Expansion罐装满了以后,水压就会增高。这是您的压力为什么会从13慢慢增加到20的原因。(当然温度降下来的时候压力还会降下来)
二、建议解决方案:
1:短期考虑:更换循环泵1,把内循环打开,恢复原先的样子。
2、长期考虑:从节省能源花费的角度考虑,在过完冬后,更换新的节能高效能Boiler,可节省老Boiler出现问题的机会成本。
三、需要关注的地方:
1、由于您的系统较为老式,您的地热循环管可能不是抗氧的,也就是说空气分子会不断进入管道。解决办法是每年冬季来临前冲刷循环管放气,以确保没有大的气泡阻止水的循环。建议加装每个zone的用于冲刷管路的独立阀门及Hose-bib)
2、您的文中没有提示到关于锅炉的Temperature & Pressure Relief Valve,建议您检查下这个阀是否能够正常工作,在您的锅炉过热的时候,这个阀应该是会自动放水的。该阀如不能正常工作,请立刻停止使用您的锅炉。
由于没有到现场勘查,以上观点存在局限性,仅供参考,欢迎讨论。