这个这个太专业了1、概率最大的可能,通风管在阁楼那段没有加保温或保温不足,产生了冷凝水。
解决方案:买保温棉包裹之。
如果已有保温,且往年并未有滴水现象,则参考 2 。
2、概率也较大的可能:屋顶通风口的活动遮风盖(尤其是橡胶或塑料制)不能归位,使冷风长驱直入通风管内。如此,即使通风管有保温,也难免产生冷凝水。
解决方案:换之。
3、小概率事件:屋顶通风口与沥青瓦片间的密封出现裂缝,导致雨水渗流入通风管。
解决方案:补或换之。
4、通风管安装注意事项:
a. 通风管自排风扇排风口引出后,应平行于天花板走一小段,然后再逐渐上行到屋顶。如此,可使产生的少量冷凝水暂积存于管路中,不至于直接滴入室内。
b. 通风管不要用内壁光滑的铁皮通风管(虽然风阻小),最好用铝制或塑料制的 insulated flexible duct。
专业对口。这个这个太专业了
真专业!受教!1、概率最大的可能,通风管在阁楼那段没有加保温或保温不足,产生了冷凝水。
good job问题找到了,去年浣熊进了阁楼,做窝生宝宝,把通风管上的保温棉撕下来一大截,她们一家暖和了,把我们给害了。周末买了保温棉,老婆儿子上去给处理好了。
太专业了 ,我家也有这个问题。请问这种情况是请屋顶公司还是装修公司来修呢?您在多伦多吗?1、概率最大的可能,通风管在阁楼那段没有加保温或保温不足,产生了冷凝水。
