买房最容易忽视的地下室,买家应把$5000以上算进你的budget,Furnace,AC,tank

maplegulf

西部燃气
697
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

CASE 7加湿器: 加湿器技术要求高,不小心漏了,给客户造成的损失很大,如果是FINISIED地下室.高湿度,低湿度都有各自的危害.而一个房屋内最大的湿气来源是人体和动物的呼吸,加上皮肤散发的汗气.一个四口之家每周通过呼吸大概排放出38升的水.远远大于做饭和洗澡.

加湿器在冬天是必须的.除湿器在老房子的地下室也是必须的.CMHC推荐的湿度是30%-50%.50%的时候是各种细菌,真菌,霉,苔鲜生长最缓慢的区间.如果大了.High humidity levels can also cause problems with the structural integrity of the house or its components. Condensation can lead to the rotting of wooden parts of windows, corrosion of metal components, deterioration of drywall, paintedsurfaces, and structural components (such as studs, beams, and joists). Many problems related to high humidity are unseen, as they occur within the building envelope itself.
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

今天暖气炉的pressure switch坏了,换了一个要120元,真贵啊,看了网上的价格,好像大约是30-40,是不是都可以用呢?看到换了一个业不是一模一样的。
原来的型号是:MPL-9300-1.20-DEACT-N/O
请问一下pressure switch的工作原理?1.20是什么意思?压力比?
(今天 上门费75+pressure switch 120)
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

请问楼主是在GTA地区吗?KW地区会过来吗?
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

哎,看到楼主的贴子太晚了啊,我家两周前才装的Amercian Standard,但现在发现他的噪音特别的大是什么原因啊?同时他安装的时候呢,从屋外通到室内的那个进气管在室内露出一端,并没有连上机器的进气口。我问过他,他说这样安装是正常的,我不太明白。请问楼主他这样安装对吗
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

以后有机会自己买房子一定找楼主
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

好贴!

请问楼主高效炉子的两根管子,外口需不需要加上铁丝网?我老担心会不会老鼠、鸟啥的进去或者作窝。
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

请教一下买了一间新屋是house
刚发现没有热水
开了很久都没有, 摸了一下Hot water tank也没有温度就是都凉凉的
比较有可能是什么问题呢?
该如何解决呢?
还是需要直接找水电技师??
谢谢
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

请教什么牌子的Gas Furnace (高效炉)比较安静,除Lennox外。American Standard还是Rheem好些?谢谢。
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

在Lennox做过供应商开发,他的炉子还是相当好的,Lennox可是做炉子起家的,百年老店了,主要部件美国制造,不过要选高端品牌的。Rheem也不错。有钱lennox,预算有限rheem。
 
回复: 我只是个技师,我们谈谈Furnace,AC,DHWT

技师,其实是大师好
  请教我家的地下室中央空调 连到 室外风机的洞低于地面,下大雨有渗水现象;在不破坏墙面、不挖外面泥土前提下,购买何种物品,添堵洞口空隙,可以度过今年夏季!
 

maplegulf

西部燃气
697
我也看到你的帖子太晚了.这里人气太差.我都几乎不看了.哈哈.不好意思. Amercian Standard furnace的卖点就是安静,尤其是 2 stage的.几乎听不到声音.所以你觉得大了,那就是有问题了.关于进气口我不太明白是什么意思.如果你的地下室是装修的而且是新房,肯定要用两个管一个进气一排气,如果不是,就是偷懒省材料了.
 

注册或登录来发表评论

您必须是注册会员才可以发表评论

注册帐号

注册帐号. 太容易了!

登录

已有帐号? 在这里登录.

Similar threads